热点科技

标题: [公告] 为求安全电脑接地者注意了 [打印本页]

作者: crazymlq    时间: 2006-7-28 00:07
标题: [公告] 为求安全电脑接地者注意了
为求安全电脑接地者注意了
碧莉斯和格美来了,我的电脑也损失惨重:
计有:主板一块,电源三个,网卡四块,交换机一台(实际是二台,因只有二个口不行,也就算了,另一个是16口的,有6个口OVER了),MODEL一个,路由器2个。其中一个路由器还是价值过千的。(拿去厂家维修,K,要价400元,真TMD黑)。
分析:原来我的机子从来没有在雷雨天关机和拔电话线。一直没事,后来有钱了,唉。。。。装修吧。K,什么电气设计5年经验,全TMD的扯蛋。接地!结果。当雷击从电话线串入时,由于电源线接地的缘故,雷电就从网线直达地线,呜呼。而一些电源有隐性问题的不良这时也就BAYBAY了。



[ 本帖最后由 hwh1970 于 2006-7-28 00:11 编辑 ]

作者: jjdn3293159    时间: 2006-7-28 00:41
只能假惺惺的挤2颗眼泪表示慰问。
作者: fshly2005    时间: 2006-7-28 00:50
我的感受跟你正好相反,
没接地线的时候,三个MODEL,四块网卡、显示器两次维修

现在接上地线了,都没出现过问题(雷电时)
作者: hardit    时间: 2006-7-28 02:14
MODEL??
作者: sinky126    时间: 2006-7-28 04:52
modem??
作者: nan666    时间: 2006-7-28 08:30
只能表示同情。
作者: tunstal    时间: 2006-7-28 09:37
这和地线没什么关系的说
作者: llbbyy    时间: 2006-7-28 09:46
地线多重要呀!!!
作者: tysoft028    时间: 2006-7-28 11:36
估计是地线没做好
作者: sndnwxf1986    时间: 2006-7-28 11:51
节哀顺变吧
作者: xiaoruidibowei    时间: 2006-7-28 11:53
惭愧, 我愣是不明白何为"接地线".
我的所有电器, 都是把电源线插上就是了.

能请达人明示一下吗?
作者: guanceyuan    时间: 2006-7-28 11:59
说明还是接地没有做好啊
作者: hyy0825    时间: 2006-7-28 12:42
接地了都这样,估计是RPWT
作者: 121876830    时间: 2006-7-28 13:02
肯定地线做得太差了
作者: wangxiaoting870    时间: 2006-7-28 13:13
接地怎么才是合格的?
接地怎么才是合格的?
作者: cychina2006    时间: 2006-7-28 16:09
今天测试了一下,地线完全是合格的。说说我的主板烧坏那台,因职员深信电话交换机公司技术员的高招,在打雷时把电话交换可的电源线拔掉,完了,顺手牵羊把接地线也。。。。。。。。。因为网络交换机,MODEM,路由的电源是同一个插座出来的,而网络交换机网线的屏蔽层也是通过电话交换机接地的。那台烧板机子专门另外接了一条地线。
作者: wuwenbin    时间: 2006-7-28 21:52
同情中............
作者: yangfeng023    时间: 2006-7-29 03:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tianjinren    时间: 2006-7-29 03:29
原帖由 viaj 于 2006-7-28 11:53 发表
惭愧, 我愣是不明白何为"接地线".
我的所有电器, 都是把电源线插上就是了.

能请达人明示一下吗?
布綫的時候,已經把設計核安裝好暸.

不用自己折騰.
作者: younger    时间: 2006-7-29 09:47
这说明你的地线有很大的问题,按要求接地电阻在4欧姆以下,电信的接地电阻在1欧姆以下,民用住房在8欧姆,说明你那接地电阻大大超标,不坏东西不正常呀,赶紧处理吧,要不还会坏东西。
作者: gao123    时间: 2006-7-29 10:40
表示同情下~就不安慰了..
作者: niuxia    时间: 2006-7-29 14:04
考,接地太重要了,重要电器必须接地。
作者: chfr    时间: 2006-7-29 14:07
在打雷时把电话交换可的电源线拔掉,完了,顺手牵羊把接地线也。。。。。。。。。这个才是元凶!!!
楼主小心误导
接地很重要!
作者: yishengdianzi    时间: 2006-7-29 15:31
接地没做好吧?~
作者: tzxxiazai    时间: 2006-7-29 15:44
真的得注意呀
作者: maxkoo    时间: 2006-7-29 16:06
原帖由 howru 于 2006-7-29 14:07 发表
在打雷时把电话交换可的电源线拔掉,完了,顺手牵羊把接地线也。。。。。。。。。这个才是元凶!!!
楼主小心误导
接地很重要!
并非误导,有二个接地点,一个是电话交换机,一个烧板子的那台电脑。
作者: 54xf    时间: 2006-7-29 19:40
稳压的UPS是必备的,雷雨天不用电脑,楼主忍忍,多陪陪老婆
作者: shanghui    时间: 2006-7-30 13:01
顶楼上的`````雷雨天还是多陪陪老婆  少陪陪电脑好了。
作者: acheson8661    时间: 2006-7-30 13:11
是不是接地的时候没有弄好呢?
作者: fjndcwz    时间: 2006-7-30 13:13
换, 连电脑和房子一起换。
作者: aaccee    时间: 2006-7-30 13:48
楼主乱讲,如果接地良好就不会这样。可能是接地的地线达不到接地标准,对地电阻不应大于4欧的。
作者: gangsals    时间: 2006-7-30 16:30
如果你想求得萬無一失,現在市面上有一種專門的防雷器賣、價格公道?(不清楚)
但是效果確實很好,
一頭是R11頭子,一頭是R45,  in or out
意思就是說一頭從電話線進。
一頭進貓。這樣可以防止打雷、不過我們貴州很好....一般情況是不得被雷擊和其他天災的、、、、、、、、、、(感謝老天)..但是我也對那些深表同情、
但是還是有接地。
建議機子好一點的可以配一個.。百元左右、、、
作者: twnywn    时间: 2006-7-30 16:47
跟家庭的接地好不好没有关系的,只要是雷击电压串入你家里任何一种线路,而这种线路上未拨掉插头的电器,都不可避免损坏~~

所以雷天一定要把所有插头都拨下~
作者: dingyunp    时间: 2006-7-30 17:15
原帖由 07504 于 2006-7-29 09:47 发表
这说明你的地线有很大的问题,按要求接地电阻在4欧姆以下,电信的接地电阻在1欧姆以下,民用住房在8欧姆,说明你那接地电阻大大超标,不坏东西不正常呀,赶紧处理吧,要不还会坏东西。
高手来了,拜下