原帖由 marquis 于 2005-11-13 13:43 发表
老弟,发到硬件区...
原帖由 bbs01 于 2005-11-13 14:16 发表
计算公式:电池电压 X 电池容量 X 电池数量 X UPS的转换效率/负载功率=有效工作时间
原帖由 bbs01 于 2005-11-13 14:16 发表
计算公式:电池电压 X 电池容量 X 电池数量 X UPS的转换效率/负载功率=有效工作时间
原帖由 yhgaohua 于 2005-11-13 16:09 发表
服务器,功率标称值为780W, 负载电流I=W/U=780/220=3.55A
UPS电源山特C3KS, 功率标称值为3000VA,外接电池标称电压 96VDC
铅蓄电池12V/节 蓄电池数量:96/12=8节
蓄电池型号 电压(V) 容量 ...
原帖由 JOhn 于 2005-11-13 22:18 发表
还是apc的ups好
帮dell oem可以dell订货的价格也便宜
原帖由 刘川枫 于 2005-11-13 22:36 发表
APC的东西好贵哦!帮忙推荐一款吧,我想在最想知道的是需要多大容量的电池才能满足我们的要求。通过上面的贴子,我计算出来大概要200AH的电池才行,不知是不是?