用户
 找回密码
 立即注册
搜索

朴赛液冷CDU实测数据大公开,斩获国际人工智能展会大奖

[复制链接]

250

主题

327

帖子

2575

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2575
发表于 前天 16:32
2026年5月14日,第七届深圳国际人工智能展览会在深圳盛大启幕,朴赛携全新液冷CDU解决方案重磅亮相,同时展示智慧金融、智能驾驶、高校科研、具身智能四大AI解决方案、四台主力服务器产品及IB交换机,为到场观众**了一份从算力底座到散热保障到网络连接的一体式完整技术方案架构参考。
在本届展会同期举办的评奖活动中,经专家评审委员会综合评定,朴赛从众多参展企业中脱颖而出,荣获"全球AI生态基石大奖"。这一奖项不仅是对朴赛在AI算力基础设施领域技术积累与方案能力的权威认可,更彰显了其作为AI产业生态核心支撑者的行业地位。
CDU是数据中心液冷系统的核心"调度中心",它把精准控温、洁净无污染的冷却液泵送到每一颗芯片,把热量高效回收排出,同时用智能算法按需调节、用冗余设计保障不宕机,是解锁 AI 高密度算力 + 绿色低 PUE 的核心关键设备。
朴赛机架式液冷 CDU额定换热量达到10KW,主要以满足AI服务器集群的高算力散热需求。在循环泵配置上,机器搭载了两台并联安装的循环水泵,采用一用一备设计:主泵负责驱动冷却液循环,一旦出现故障,系统会自动切换至备用泵,保证液冷循环不会中断,从根本上避免因散热故障导致的服务器停机风险。对于需要7×24小时不间断运行的AI集群而言,这项冗余设计就是最硬的安全保障。
在控制层面,这台CDU采用PLC控制方案,温控精准、响应稳定,支持数据中心级集中管理,能够适配大规模集群的统一运维需求。同时,机器采用自动补液设计,无需额外配置补液水箱,也无需人工频繁维护。设备内部容积控制在10L以内,整体结构更加紧凑,同时也有效降低了漏液风险。外观方面,机器采用RAL 9005细砂纹工艺,耐磨抗污,即使长期使用也能保持设备整洁。值得一提的是,这台CDU的额定功率不超过1.5KW,在保证强散热能力的同时兼顾了低功耗优势,而且常规机房供电即可直接接入,无需担心兼容性问题。
参数说得再好,不如实测来得直接。本次展会前,朴赛执行了多轮严格的散热实测,所有数据均按标准环境采集——室温25.5℃,湿度61.8%RH,使用单张600W GPU共计8张,全部保持100%满负载运行,测试不同风扇转速下的真实散热表现,取65至85秒区间的稳态数据。
实测结果如下:
  • 风扇 30%:GPU 平均温度59.88℃
  • 风扇 40%:GPU 平均温度56.13℃
  • 风扇 50%:GPU 平均温度54.63℃
  • 风扇 100%:GPU 平均温度50.88℃
可以清晰地看到,风扇转速每提升10%,GPU温度约降低1.2至2.0℃,散热效率提升非常明显。
这个数据意味着即便在30%的低转速下,GPU温度也仅为59.88℃,远低于多数GPU的温度墙,实际部署中完全可以用更低的转速运行,兼顾静音与节能。
朴赛此次参展,不仅展示了单点产品,还**了从算力(服务器)+散热(CDU)+网络(交换机)+技术解决方案这样一套完成的解决方案。以 AI 服务器**算力底座,以液冷 CDU 保障高效散热,以 PLC 智能控制确保稳定运行,以 IB 交换机实现高速网络协同,面向智算中心、AI 训练集群、边缘计算节点等场景,可**一站式交钥匙解决方案,助力客户快速落地高性能、绿色、高可靠的 AI 算力基础设施。